求仙人指路(未修复)

本帖最后由 zhangfk3436 于 2011-9-6 08:40 编辑

      单位一台PLC控制的液体制剂的灌封机,是针剂玻璃瓶的,现有一问题就是计数问题:三根线输出,中间有一转换,成为红光输出,另一支接收回去的。不运行机器时,计数正常,用手挡模拟可计数。但一旦机器运行起来,(用的是三相电机),计数就乱跳了,加了屏蔽线还是这样,屏蔽线未接地,是否要接地,或是有其它办法,请高手指点,谢谢!
谢超版。我试试。问题应在三根输出线受到50HZ的电路干扰! 2# 13013963877
本帖最后由 zhangfk3436 于 2011-9-6 08:40 编辑

未修复。接地没问题,是用锡铂包的,就放在铁壳上,接地很好。只是在光电转换处绕电机线而过了,不穿过拉直走好了,看来接地屏蔽也不是绝对的,干扰一样起作用。但是真正生产起来又不行了,不知为什么。我也按版主说的在电源上接了22UF的电容。还得请教
还得请教