发表于 2009-11-14 21:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 海军电器修理 于 2009-11-17 10:50 编辑

今天一客户说空调制热不好,让充氟,我想问冬季空调强行工作在制冷状态下的低压压力还是0。5吗? :" />:" />

该用户从未签到

发表于 2009-11-14 21:44:10 | 显示全部楼层
欧思锐售后服务管理系统
R22在0.5的蒸发温度大约在7度左右,如果环境温度低于7度,那么就不能从空气中吸收到热量,因此低压应该在0.3-0.4为宜(-15度----0度左右)

评分

参与人数 3威望 +9 收起 理由
HZXHX + 2 热心助人,论坛有您更精彩!
zt1141 + 5 制冷高手!期望多多参与互动吧!
李兴领 + 2 热心助人,论坛有您更精彩!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-11-14 21:47:41 | 显示全部楼层
再补一点,要根据加氟时的气温来灵活掌捤,气温高,压力就高

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
李兴领 + 2 热心助人,论坛有您更精彩!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-11-14 22:21:26 | 显示全部楼层
欧思锐售后服务管理系统
谢谢二位师傅提供的宝贵经验。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-11-15 17:14:13 | 显示全部楼层
冬天结合压力表加,最好
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-11-15 17:44:22 | 显示全部楼层
欧思锐售后服务管理系统
开玩笑。这么冷的天,根本开不了制冷功能
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-11-15 19:52:30 | 显示全部楼层
冬天加氟看电流!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-11-15 20:30:03 | 显示全部楼层
冬天不好加氟,加不准确呀,
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-11-16 14:28:10 | 显示全部楼层
6# 湘西紫华维修
此语一出,惊天地,泣鬼神
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-11-16 14:29:46 | 显示全部楼层
制热一般看高压,高压18—20kg即可