格力柜机严重冰堵---15个小时还搞不定

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2013-9-26 23:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

x

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-9-27 09:16:45 | 显示全部楼层
欧思锐售后服务管理系统
早上不知道网络如何不通了,跑营业厅、换密码、搞电脑路由器等才将网络搞好。一看,没人指点,想着是不是帖子太长了,看了后面忘了前面,没办法,我就是将整个过程写下来了。由于这个使用外接干燥过滤器过滤水分是第一次搞,看看是否有不当或是错误地方,还请各位师傅不惜赐教。谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-9-27 19:37:51 | 显示全部楼层
超版哦,您是老革命了,我们想到的您都试了,我们还能说什么哦,只能在这里给你加油鼓劲了,祝你马到成功。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
zt1141 + 2 淡定,我的水平很一般,边学习边提高

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-12-15 11:17
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-9-27 19:41:03 | 显示全部楼层
    欧思锐售后服务管理系统
    其实如果要是毛细管在外机的话大可不必接内机,位置操作也方便,把心里的其他事情都放下。塌下心来专门搞这个。
    首先根据你说的如果是外机冰堵,可以把毛细管焊下看看情况,制热正常可以判断单向阀正常。
    如果毛细管拆下发现要是有脏堵呢?是不是。你就不要光徘徊在冰堵上了。
    想用干燥过滤器的话,别用制冷模式,因为有这么几条,1、制冷时F是先走外机冷凝器的(F绕很远路),2、F是经过毛细管后又到细管出来的,都堵了还干燥谁?
    综上你这样搞:先看看毛细管什么样,焊下后用气体吹下,毛细管没问题的话你就接上你的干燥器,注意接粗管上(外机端),开制热开他2小时反正又不花咱电费,彻底过滤干净。中途拔下四通阀让排到内机的F再滤到一遍,耐心加恒心加信心,一定能战胜冰魔
    不知道对你有用么,仅供参考

    评分

    参与人数 1威望 +10 收起 理由
    zt1141 + 10 热心助人,谢谢指导和帮助!

    查看全部评分

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-9-27 20:09:21 | 显示全部楼层
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-9-27 20:22:05 | 显示全部楼层
    欧思锐售后服务管理系统
    昨天晚上10点钟和老婆一起还原现场回来时,我深深自责和唠叨,应该关闭三通阀门的。老婆安慰我:说不定他们是使用时发现一点冷气都没有才发现是管子被盗了,我想想也是,心里才平衡了些。

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    燕儿电子 + 2 贤内助

    查看全部评分

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-12-15 11:17
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-9-27 23:48:45 | 显示全部楼层
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-9-28 08:14:41 | 显示全部楼层
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-9-29 08:43:31 | 显示全部楼层
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-10-7 10:49:36 | 显示全部楼层
    几天没有上网了,9月29日,我又联系了本地同行,也是163会员---肖晓峰、qianshua二人,又搞了半天,仍然不能修复,最后反复试验,一致判定是四通阀或是压机有问题,因为在使用了30分钟就出现回气管结霜现象,如果一味让它运行下去就会停机,可是疑惑的是压力、电流却是没有什么变化。再开机压力就不能下降了---堵了。进一步实验,将低压管阀门关闭,那个回气管储油罐还是满结霜,说明肯定是有氟窜到了这里------那只有是四通阀串气了。最后鉴于这台机子还只有3年,我们维修也只是要先看看回气管储油罐脏不脏后再换四通阀,还不行只有最后怀疑压力,可是又花钱又花精力,我让他们找售后试试,本人只收了300元成本后遗憾的闪人。再次谢谢大家的帮助与指导。