『家电维修论坛 163DZ.COM』

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2894|回复: 6

r410a加多了怎么办?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2015-8-12 22:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一变频空调缺氟了,抽空,加氟。加到7个压力时,制冷不是很好。15分钟后加至8个压力。到室内看情况,还不如刚才。再看外机压力到9.5了。高压管没有水珠。该怎么处理?
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-17 18:13
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-8-13 07:29:05 | 显示全部楼层
    欧思锐售后服务管理系统
    9.5压力高了   全部放掉  抽空  重新加氟,
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-6-2 16:05
  • 签到天数: 35 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-8-13 14:12:41 | 显示全部楼层
    加的太多了,先放掉些试试看!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-8-13 18:26:22 | 显示全部楼层
    欧思锐售后服务管理系统
    全部放了,抽空后,按份量加,就不会出现加多加多加少的问题了
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-8-15 06:24:28 | 显示全部楼层
    同意楼上意见,抽空定量加,最好用电子称。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-8-22 00:31:06 | 显示全部楼层
    欧思锐售后服务管理系统
    抽空后,410瓶倒着加
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-8-15 10:05
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-8-24 23:22:47 | 显示全部楼层
    楼猪:搞好了没?