主道家用增压泵不停的间歇性工作是那里的问题?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2016-8-21 23:48:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用主管增压泵不停的间歇性工作,管通检查没有漏气,开起水龙头水泵工作又是正常的,水压也正常、关掉水龙头水泵就开始间歇性响,换个了几个压力开关也不正常,调压力开关也调不正常(要不就不工作、要不工作起来就是故障)?

该用户从未签到

发表于 2016-8-22 07:53:27 | 显示全部楼层
欧思锐售后服务管理系统
还得从压力着手
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-3-5 14:20
  • 签到天数: 13 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2016-8-22 12:56:19 | 显示全部楼层
    既然检查没有漏气的地方,那就要看看是不是回漏,加压后向主管道回水(止回阀有吗,进水处)。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2016-8-23 00:47:22 | 显示全部楼层
    欧思锐售后服务管理系统
    楼上正解丶要不进水处加多个止回阀
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2016-8-24 11:19:50 | 显示全部楼层
    主管道加大一点的缓冲罐,不加缓冲罐压力开关几天就坏。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    前天 20:05
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2016-11-21 19:55:10 | 显示全部楼层
    欧思锐售后服务管理系统
    增压泵要设止回阀和缓冲罐,你的压力开关是好的。