修个冰柜盘管加媒很少回气管有露

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2018-7-8 11:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 liwenying 于 2018-7-8 11:46 编辑

一个265升的冷冻柜8#盘8圈,系统是R12,换毛细管外径2.0内径约0.86,2.5米,高压压力1MP,低压0.07MP,制冷4小时29度降到零下15度,感觉速度太慢。切加R12 媒40克回气管结露再继续加就结霜,加的太少了吧R12。不知什么原因?希望大家帮助先谢了!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2018-7-8 11:29:31 | 显示全部楼层
欧思锐售后服务管理系统
曾经毛细管用过0.8M/2.0M/2.5M/3.0M/3.6M都制冷很慢
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-7-8 16:21:14 | 显示全部楼层
半天不到降到-15度已经可以了,老冰箱要求不能太高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-7-9 05:13:57 | 显示全部楼层
欧思锐售后服务管理系统
liwenying 发表于 2018-7-8 11:29
曾经毛细管用过0.8M/2.0M/2.5M/3.0M/3.6M都制冷很慢

毛细管越长,制冷速度越慢,用2m长足够了。
压缩机的压缩性能要绝对保证,制冷剂的质量要好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    前天 17:58
  • 签到天数: 49 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-7-10 14:13:20 | 显示全部楼层
    版主说的极是  