格力变频r32空调接头漏,应该。。。。。。

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-12-27 18:37
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-12-6 18:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一台格力变频R32空调内机一次性接头漏(细管),不知大家遇到这种情况如何处理,我是拿掉一次性接头直接焊上,不知这样做妥当不,第一次接R32变频空调,心里没底。请朋友们支招,先谢谢了!上图

    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x

    该用户从未签到

    发表于 2018-12-7 08:43:32 | 显示全部楼层
    欧思锐售后服务管理系统
    焊接是最可靠的,不过R32系统焊接要千万注意,这种制冷剂是易燃易爆物质。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-1-14 08:47
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-12-8 15:13:55 | 显示全部楼层
    这种操作方法很好 嘛!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    前天 10:44
  • 签到天数: 25 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2019-1-2 14:27:27 | 显示全部楼层
    首先得在保证安全的前提下才可焊接
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-1-4 06:42:07 | 显示全部楼层
    欧思锐售后服务管理系统
    牛逼克里斯  32 的都敢玩  厉害
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-1-4 08:02
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-1-4 07:55:58 | 显示全部楼层
    保证安全情况下焊接就不怕