求助美的变频空调35机 出现E5 查哪里?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-12-10 09:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外机 气温6度   三个探头阻值是  28K,28K ,150K  不知道正常不正常
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
  • TA的每日心情
    开心
    4 天前
  • 签到天数: 30 天

    [LV.5]常住居民I

    2#
    发表于 2018-12-17 07:19:01 | 只看该作者
    欧思锐售后服务管理系统
    百度上找的 你借鉴一下
    一、空调故障代码E5表示:低电压过流保护。
    二、出现的原因以及解决方法:
    1、电源电压低于187V。现在的空调都是宽电源设计,但是如果低于这个数字,空调也是不能启动的。
    2、内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保护,建议先清洗一下。
    3、控制板故障,更换控制板 先检查一下电压是否正常,如果不稳定的话,建议安装稳压器。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 08:23
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    3#
    发表于 2019-1-14 08:55:58 | 只看该作者
    好经验,值得学习!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-2-25 20:08
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    4#
    发表于 2019-2-25 20:04:02 | 只看该作者
    欧思锐售后服务管理系统
    空调如果是2014年以后生产的,E5应该是室外温度传感器故障或室外E方参数故障。可以通过测量3个传感器直流电压来判断是哪个传感器坏,室外环温和管温传感器两端直流电压为:2.5V左右,压缩机排气传感器两端直流电压为1~4V左右,如果3个传感器正常,直接更换外机主板即可。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2019-3-17 10:03:40 | 只看该作者
    一楼的修好了告诉大家一声结果好吗?有始有终。