科龙海信变频空调KFR-26G/27ZBp不制冷,制热不送风故障求助

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-2-27 11:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
此机子的内外机温感器都代换过了,故障依旧,故障情况是这样的,制热模式下:开机外机工作正常,内机一直不送风,蒸发器温度上升至50度左右外机板供电被关闭或外机化霜在关闭外机电源,过一会又自动开机,反反复复以上动作,制冷模式:开机内机一直送风,外机无动作,外机板电源灯亮,1.2.3LED出现1闪2闪3亮的代码。,请又经验的同行代分析下这机子怎么判断故障部位或内外板的问题?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2019-3-14 10:20:43 | 只看该作者
欧思锐售后服务管理系统
经过反复折腾,现在制热故障依旧,制冷正常,请问故障在内板还是外板?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    前天 06:41
  • 签到天数: 12 天

    [LV.3]偶尔看看II

    4#
    发表于 2019-2-28 21:44:28 | 只看该作者
    制冷模式内机送风,说明内机送风电路正常;制热模式:当管温检测到一定温度传给电脑板而发出制令内风机工作,此故障:管温及连接线.插头故障和电脑搬故障。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    7 天前
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    3#
    发表于 2019-2-28 21:38:14 | 只看该作者
    欧思锐售后服务管理系统
    外机板问题多
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    2#
     楼主| 发表于 2019-2-27 19:17:04 | 只看该作者
    通讯电压在20V左右浮动
    回复 支持 反对

    使用道具 举报