华凌空调内机控制面板不受控请教大师帮指点

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-3-18 11:32
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2020-7-16 21:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    老华凌kFR一51Lw柜机上电面板就显示制冷模式开机状态,但只有内风机运转,外机风机和压机无电压输出,面板所有按键不受控,显示风机在高速档,内风机实际运行在高速档,拔掉控制面板风速不变,请大师帮分折指教
    分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
    收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对

    该用户从未签到

    2#
    发表于 2020-7-18 10:58:04 | 只看该作者
    欧思锐售后服务管理系统
    查管温传感器,更换电脑板。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-3-18 11:32
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    3#
     楼主| 发表于 2020-7-18 21:28:48 | 只看该作者
    老机型难找板只能修,有时上电偶尔处在制热模式但这时风机不会送风测管温七点几k二楼师傅的分析拓展我思路在此感谢!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-3-18 11:32
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    4#
     楼主| 发表于 2020-7-22 13:50:01 | 只看该作者
    欧思锐售后服务管理系统
    今天用通用板改了还蛮好